发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内消火栓用水量为10l/s
室外消火栓用水量25l/s
喷淋用水量为28 l/s;请问各位高手消防水池容积是多少?

我是这样算的不知对不对:

消火栓V=3.6*(10+25)*1*3.6=907.2m³

喷淋V=3.6*28*1*3.6=362.8m³

所以总容积为1270m³

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
不是,应该根据灭火等级确定一次灭火所需时间,其次室内外消火栓要看是否有独立室外消防水池或者是否合用,看看喷淋危险等级是多少,比如中危险一级、中危险二级等一次灭火所考虑面积不同,
根据楼主的参数,如果我的经验没错误的话,楼主的项目消消防水池不小于900m3
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
要看消防水池的消防等级,根据等级来确定容积30分钟的是150m3左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
算法不对,应该是根据消火栓和喷淋同时开启一个小时的用水量总和来计算消防水池容量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
消防水池计算应按照规范中的规定执行,
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2、消防水量与火灾延续时间有很大关系,民用建筑为2小时,甲、乙、丙类厂房是3小时,所以计算消防水池容积时应结合室内外消防用水量、火灾延续时间,室外管网供水能力综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
不全是
还要要根据类型,一次灭火所需时间确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
根据类型,不同类型的建筑,消防灭火规范时间不同,根据时间,流量,算出供水量,便可求出存水量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:07:47 | 显示全部楼层
主要还是看保护面积,就是为保证10分钟供水所需要开的栓头和喷头数量,只要数量确定无误,你这种算法就是基本准确!