钢筋丝接接头试了合格,在筏板中是否不考虑接头的位置,,

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
连接接头的位置应相互错开,好像是1.3倍的LA,并应查看规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
钢筋采用机械连接时接头位置应按照规范要求或者按结构设计说明及选用的标准图集需要相互错开连接接头必须合格的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
GB101平法图集上有明确要求,跟钢筋接头试验没关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
规范有要求,钢筋采用机械连接时接头位置宜相互错开连接接头是指合格的接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
这都是跟着规范做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
不管钢筋用什么方法连接,接头位置都必须考虑宗旨是接头不能在受力最大的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
(JGJ107-2003)第4.0.3条明确规定1 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%; Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
考虑按有关规定错开施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
机械套筒螺纹连接实验室给出的结果是比原有钢筋的抗拉抗弯强度都要强的啊(前提是合格的机械连接接头),曾经在一次学习讲座中专家也讲过类似的问题,所以搭接位置跟是否错开应该就不用考虑的吧?权威的再指点指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:08:03 | 显示全部楼层
应该考虑,最好接头百分率50%