本人现设计一个高层,底部2层有餐饮厨房,上部十几层公寓,总高度超过50米,是一类公建,现在的问题是厨房的排油烟通到哪里呢?如果一直通到屋顶,每层都要占不少公寓的面积,甲方及建筑都不愿意,能否到2层就排到室外呢?规范上也没有一个明确的说法
回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:11:50 | 显示全部楼层
在墙上设置油烟洞

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:11:50 | 显示全部楼层
有几种解决方法
1、与建筑进行沟通,其实排油烟井占用不了多大地方,一般中型餐饮排油烟井不到3个平方净面积,想想办法应该好解决
2、万一与那些死脑筋的人沟通不来,可以采用靠外墙架设排油烟风管(当然要选好地方,如外墙边角部位等),再对风管外表进行装修,尽量与外装立面颜色一致,做到不影响外装立面外观,但要注意做好隔热处理。
3、如果环保同意,可要裙楼屋顶排放,但要做油烟净化处理,通常做法为厨房内用运水烟罩进行第一次处理,在室外进行水喷雾和静电净化处理,再活性灰除异味,但造价较高,后期维护也麻烦。
4、深圳地区好象不允许低空排放,至于出屋顶排放高度可按餐饮业油烟排放标准(GB18483-2001)执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:11:50 | 显示全部楼层
油烟反串的现象在很多高层建筑里都会有出现,其原因有三:1烟道内壁布干净2:烟道先天设计不完整。3:密封性不好。其补救的措施有:1:把位于屋顶的烟道排烟口打开,检查有无堵塞现象。2:如果烟道没有被堵,有油烟倒灌的人家,可以再油烟机排烟口重新装一个公共烟道串味器。