接在地线或零线端子排板上的线必须要用软线吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:14:23 | 显示全部楼层
没看到这样的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:14:23 | 显示全部楼层
用软芯线是为了和母排更好更充分连接,接地小线径有要求用软芯线,不过现在都用线鼻子做烫锡处理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:14:23 | 显示全部楼层
1、接在地线或者零线端子排板上的线不必一定用软线,实践中只要压接牢靠,布线美观明了即可

2、配电箱柜的门接地,必须使用软线,且外包塑料防护防磨,避免因开关门磨损接地线或开关门时对接地线造成损伤(硬线反复折容易断);同理在可能经常对电缆进行弯折的部位建议使用软线或其他防护措施。

3、我老老实实回答,请你老老实实给我最佳答案,谢过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:14:23 | 显示全部楼层
要看是在什么场所,如果是临时用电,就必须使用多股软线以为多股软线相比单股线抗折断性强。因为接地线是保护线,在电气运行中是不允许断开的。所以,在临时用电安全规范里规定,保护接地线不应使用单股线。