求助火灾报警按钮(带电话插孔)布线问题

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个带电话插孔的火灾报警按钮,

具体布线是:1层4根线   

2层三根管分别是:4、4、6   

 3层:三根管分别是:4、4、4   

4层:2根管:4、6   

5层:3根管 2、4、6    

这么布线对吗?为什么要这么布?请高手赐教

回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:14:43 | 显示全部楼层
火灾报警按钮和电话插孔各为两根线,如果是标准住宅层且每层都在同一位置,可以直接埋管垂直引上敷设电话与报警总线可以共管或分开敷设。但最终要近到一个开关盒内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:14:43 | 显示全部楼层
    如果配管是采用垂直引上或引下,接线采用串联接线,那每个线盒内有引上和引下的线(在盒内时线不断头,就相当于电话、报警各1组,如果断头就变成各二组了),但需注意,一般报警系统为进行分区(分回路),某个区内的报警线只能接在这一个分区内报警总线不能跨区连接。假设:一层住宅有30层楼,回路分区为1-15层为一个分区,16-30层为一个分区,那么这个两个分区的报警总线你不能乱接,因为是采用不同的回路板,所显示的报警区域会产生误报。

回复 支持 反对

使用道具 举报