海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 218|回复: 9

关于悬挑外架问题

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,现现场计划外架纵距按1.5m,是不是工字钢的间距就按3m预埋,隔一埋一,谢谢!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
应该是按纵距1.5米预埋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
按1.5米间距合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
工字钢的间距与脚手架的间距相同,不能隔一放一的,而且方案里面要附有计算书的,不是想怎么样就怎么样的,目前脚手架坍塌事故时有发生的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
不能简单按“隔一放一”的,必须要经过计算来确定工字钢的规格、设置方法和间距的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
不对,先计算好1.5m宽工字钢的规格和长度够不够强度,如够,再按1.5m宽间距挑工字钢,工字钢要和架子立杆同步才对;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
外架底部支撑在工字钢上!  应该要与钢管纵距相同......
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
一般情况下为1.5m,悬挑架要根据你用的工字钢的大小,钢管的壁厚,悬挑高度,经计算确定工字钢预埋间距
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
JGJ130-2011今年12月1日实行,里面增加的悬挑架的相关内容中明确,每一立杆纵距设置一悬挑钢梁
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:15:11 | 显示全部楼层
按新规范执行,必须有计算书,以确定工字钢的型号,每一立杆纵距设置一悬挑钢梁

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 18:03 , Processed in 0.025482 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表