海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 589|回复: 3

配电箱预埋

[复制链接]

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
预留预埋阶段,配电箱在剪力墙上的怎样预埋,以后配管会不会很不好配

大家好才是真的好
回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:28 | 显示全部楼层
有几个步骤:

1、割断剪力墙钢筋,尺寸大于配电箱箱体一边各10cm左右;

2、最好制作一个木箱与留洞大小差不多,也就是每边比配电箱大10cm左右;

3、将木箱牢固固定在预留孔洞中,木箱内最好填充泡沫等杂物,防止水泥进入或箱体破裂而混凝土灌满木箱,

4、将配电箱进线管安装进入木箱内,应排列整齐点,方便后期配管;

5、加固配电箱孔洞钢筋,具体参照土建规范及相关图集

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:28 | 显示全部楼层
⑴、审核建筑施工图,核对配电箱设计定位的墙体厚度、墙垛宽度应满足配电箱预留洞和安装的要求;

⑵、审核电气施工图,核对配电系统图的设计参数符合规范要求,同时应满足实际使用功能要求,不留用电安全隐患;

⑶、协调并落实落实配电箱的供货模式,跟踪配电箱供货:

a、配电箱甲供:工程部应提前提交供货计划,而且应分别明确箱体和盘芯的供货时间要求;

b、配电箱甲定乙供:工程部应提前督促施工单位和厂家签订采购合同;

⑷、箱体安装前,工程部应及时联系厂家,确定配电箱的规格大小,并要求厂家提供样品,以便于土建墙体砌筑过程中预留安装洞口和核实配电箱的电线管排布,发现问题及时联系厂家进行调整,避免大量返工和浪费;

⑸、墙体砌筑过程中应要求监理督促施工单位预留配电箱的安装洞口和顶部过梁,以及在过梁上预留电线管安装孔洞,避免后续凿打墙体和过梁,破坏二次结构;

⑹、箱体配管连接:开孔应采用开孔器,一管一孔,间距排布均匀,且不小于15mm;

⑺、箱体预埋时,箱盖板不能安装,统一保管并保护表面避免损坏;

⑻、箱体和盘芯安装后应要求监理督促施工单位做好成品保护措施和防盗措施

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:15:28 | 显示全部楼层
一般先按图查询箱体长.宽.厚.再跟据实际尺寸加大1/3预埋泡沫戓者木盒,这是玩场经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 09:47 , Processed in 0.023941 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表