汽水热交换器 供5万平米,一次蒸汽压力0.5MP,换热后至软化水箱,水箱高3.5米,选倒吊桶式疏水器,问疏水器出口管的安装高度能达水箱顶部吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:16:44 | 显示全部楼层
不知道你是什么实况,参考一下网上找的这张图,虽然水印有点可恶

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:16:44 | 显示全部楼层
图示,

一般机械型疏水器只能安装在水平管路上,恒温型、热动力型疏水器可水平,也可垂直安装疏水器应安装在检修方便的地方,并尽可能集中排列。

可考虑放置机器设备的基础采用梯级平台,水箱在下级

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:16:44 | 显示全部楼层
换热后至软化水箱,水箱高3.5米,选倒吊桶式疏水器,问疏水器出口管的安装高度能达水箱顶部吗?
能达到,因为疏水器出口还有压力,达到3.5米高没问题