220V水下灯是否安全?

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一篇关于220V水下灯漏电致使两名正在玩水的人死亡,事发上海.应该在控制回路里有漏电保护.请问大家对220V水下灯有何评价,它的安全性是否存在问题,是否用12V的水下灯就能保证其安全性.
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:17:49 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版)_10.8.6
在0区内,只有采用标称电压不超过12V的安全特低电压供电时,才可能装设用电器具及照明器(如水下照明器等)在1区内,用电器具必须由安全特低电压供电或采用II级结构的用电器具。在2区内,如不由特低电压供电,用电器具可以是采用隔离变压器供电或者采用Ⅱ类防电击设备;采用I类防电击设备时,采取剩余电流动作保护措施,其动作电流值不应超过30mA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:17:49 | 显示全部楼层
我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施
    隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4cm等场所的照明,电源电压应不大于36V,
在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:17:49 | 显示全部楼层
不安全,水中导电性能良好,电压不得大于12伏特
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:17:49 | 显示全部楼层
没有谁敢使用220v的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:17:49 | 显示全部楼层
水下不应该用220v的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:17:50 | 显示全部楼层
不安全,不允许用