楼主: 1063764719

一个很少能遇见的排水问题

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
楼主956425004@qq.com的回复
引用:5楼 wuyongganght
可否考虑真空排水系统,可参阅上海F1赛车场排水系统设计方案 这个还真没做过真空排水,能适用于生活污水吗,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
楼主956425004@qq.com的回复
引用:4楼 zhangzou1358
要说得来,这种工程就该打地梁前做的,但现在也不是没办法,只是多花点功夫罢了,在地梁两边安排水管的位置用风镐打到位后,再根据管径钻过去 这个不会影响到结构吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
楼主956425004@qq.com的回复
引用:3楼 tlxrw
在基础承台旁边用钻孔机钻孔,不破坏结构 这个工艺复杂不?有方案或者类似的工艺吗,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
工艺不复杂,市政工程经常用到
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
楼主956425004@qq.com的回复
引用:12楼 tlxrw
工艺不复杂,市政工程经常用到 钻孔后如何施工呢?用钻孔取代管道吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
个人建议,排水管穿过承台之间的地梁,在室外串联
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:19:50 | 显示全部楼层
找设计单位变更排水管埋设标高,管道穿过基础和梁,在基础和梁上预埋钢套管排水沟穿过基础和梁问题就解决了。不过你要在施工前图纸会审时提出解决。