左端10?25,中间4?25的贯通筋,监理说4?25的不是第1排,而是第2排的负弯矩是第1排,要按3分之1设置,说法对吗

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸中,梁的左端10?25,中间4?25,右端10?25,在施工中,我们把4?25的贯通筋设置为第一排,第二排按4分之1设置,请问,在图集里,03-101,第28页说非贯通筋在3分之1设置,二排按4分之1设置,现在监理说4?25的贯通筋不是第1排,而要我们把第2排的负弯矩按3分之1设置,合理吗,出处在哪,我该怎么回答?
回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:20:35 | 显示全部楼层
是框架梁还是一端悬挑,但不管是何种形式,第一排一定是4B25,按1/3设置,其余均按1/4设置其实图纸标注应进行说明,比如为4B25/6B25,则第一排为4B25,另外,关于第一排第二排的争议,其实图集03-101也有说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:20:35 | 显示全部楼层
该问题问的比较模糊,集中标注好原位标注说的不是很清楚,中间标注4?25是说明在该跨4?25贯通,两端都标注10?25说明10?25都是一排钢筋,除4?25是贯通筋外其余6?25应该为一排支座负筋,其取值应该取净跨的1/3,你没有听明白监理的意思,如果监理确实是这个意思,他说错了,但是你也做错了,两个都不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:20:35 | 显示全部楼层
你给的线索不够!能说下整个原位标注上有没有X/X一类的标注么!一排和二排各几根钢筋?不过通常钢筋一般都在一排!二排也一般是1/4!监理非要你按1/3的话!你叫他给你写个签证么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:20:35 | 显示全部楼层
问题确实有些模糊,建议看看09G101系列,钢筋的排布规则,可能对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:20:35 | 显示全部楼层
设计应该标明是几排,每排几根的