在喷淋系统当中,图纸说明楼层超过120米以上用快速响应喷头,但在实际施工当中全部做的隐蔽喷头,这样做消防验收会通过吗?

业主要求全部做隐蔽喷头,施工方只有按照业主的要求去施工这样就不符合图纸设计的要求,不知业主这样的要求有错吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
不能验收,消防设施不能隐蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
不符合消防验收规范要求,不能正常验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
不符合消防验收规范要求,不能正常验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
隐蔽喷头?喷头不能隐蔽,必须符合消防验收规范要求,否则不能正常验收 不过,看中国国情,关系都到位,还是可以通过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
这个可以,一般隐蔽喷头也有快速响应的,其主要合金及玻璃球与正常不一样,在特殊有可能碰撞的场合宜设置隐蔽喷头或者加装喷头保护架,不过大流量的目前我还没看见,6l/s、8l/s我见过,k=115及以上的没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
吊顶喷头或隐蔽喷头,这要看你采用什吗吊顶,格栅吊顶或不吊顶不能采用这种喷头,按你说的大概是封闭吊顶,可以采用这种喷头,这样需要你出设计变更或设计内部装修图,再报消防审核
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
同意二楼,业主意见仅供参考,如果与规范相悖,必须以规范为准,如果业主坚持,就看施工单位的能量大小,如果能够搞定验收,就可以;搞不定的话,就不要接受或者要业主将他的意见书面提出,以后验收不过,需要修改或者调整,也主要承担相应的责任和费用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:20:44 | 显示全部楼层
业主要承担相应的责任和费用
回复 支持 反对

使用道具 举报