一级钢筋可否用二级钢筋等直径代换

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做施工的,特向做设计的请教背景说明:水利工程进口闸井,一道平板事故闸门,一道拦污栅(三孔)。闸井共高50m,上部21m与岩石不接触,下部29m回填砼与岩石接触,抗震9级

问题一:闸井底部10m竖向钢筋为直径32mm的二级钢筋,上部为直径20mm的一级钢筋,可否双面搭接焊?请给出证据。规范要求同一断面接头率没有任何情况可以达到100%的,该设计在所有接头在同一高程上,对结构的影响有多大?施工时除了注意焊接质量外,还有什么要注意的地方?(根据图纸,上下的钢筋长度均相等,且只有160mm的重合长度,推测为同一高程双面搭接焊,后跟设计单位证实推测是正确的)

问题二:竖向钢筋为一级圆钢,不好施工,能否用二级螺纹钢等直径代换?闸井的竖向钢筋主要受什么力?

问题三:一级钢筋与二级钢筋可否相互代换?代换有什么条件?

问题四:一级钢筋与二级钢筋在性能上有什么区别?(查过几个闸井设计的配筋,竖向没有出现过一级钢筋,特请教)

回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:22:41 | 显示全部楼层
可以代替
应注意,要征求设计人同意;
一般按截面应力进行换算;
一级钢延伸率较好,可以在微变时有一定的弹性延伸,这样钢筋混凝土不至于在钢筋与混凝土接触处出现裂缝;
二级钢筋应力强度大,布筋间距相对小,便于混凝土施工,但弹性延伸率较小。
所以在薄壁混凝土中,一般优先选用一级钢筋配制较为合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:22:41 | 显示全部楼层
可以替换在一般情况下,钢筋有两种代换方法.同一级别的钢材可以用同截面公式代换,二是在不同级别的钢材就要用强度公式代换:
 1.已知.二级钢材的屈服强度是335MPa.一级钢筋屈服强度235MPa
 下面是简单的强度代换算法,二级屈服强度*1根=一级屈服强度*N根 
 N=335*1/235=1.425根 
也就是说用1.425根一级钢筋代替1根二级钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:22:41 | 显示全部楼层
钢筋代换分为:等面积代换和等强度代换按你说的应该是可以代换的。看设计怎么要求了,和设计院的再联系一下是最好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:22:41 | 显示全部楼层
可以,注意用在什么部位,等强度、等截面换算,必经设计同意才能实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:22:42 | 显示全部楼层
一般情况可以替换的   但应问一下设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:22:42 | 显示全部楼层
可以替换的,但需要的钢筋会多一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:22:42 | 显示全部楼层
在配筋率控制条件下,是可以调换的
回复 支持 反对

使用道具 举报