人工接地和利用建筑物基础钢筋的接地检验

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏省水电资料

人工接地和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批,我们是利用建筑物基础钢筋的接地体就报一个检验批就可以吗,部位写基础还是1-阁楼层柱?

回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:24:02 | 显示全部楼层
一般就做一个检验批,部位写基础,1-阁楼层柱是防雷引下线检验批的报验,不是基础接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:24:02 | 显示全部楼层
至少一层楼一个楼一个检验批,面积大的话可以以收缩缝来增加检验批!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:24:02 | 显示全部楼层
人工接地和利用建筑物基础钢筋的接地体是分开的,即是利用建筑物基础钢筋的接地体的电阻达到设计要求时,不需要做人工接地,检验批部位应写基础