海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 669|回复: 7

请各位大侠说说室内给水暗敷的优缺点,谢谢

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参与的工程目前在通水后墙面出现渗水现象,管在墙内,处理比较麻烦
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
优点:管道外有保护层,不易被意外的撞击等破坏;缺点:管道长期使用后,万一被冻坏、建筑物沉降或管道老化等原因引起管道渗漏维修困难
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
给水管暗敷的优点:管道暗藏,不占用空间,美观缺点:需要按卫生器具位置预留接口,当增加个别器具时有部分明敷管道。暗敷在墙内的管道一定要经过打压验收后方可覆盖,必须保证不漏水。否则维修处理会很麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
暗装是管道在房内的地面、吊顶下或在管井、管槽、管沟中隐蔽敷设暗装优点是卫生条件较好、美观。缺点是工程投资费用高,施工和维修均不方便。因为它是隐蔽工程,如果选用的饮用水管或施工出现问题而导致漏水,那后果较为严重,全新装修可能毁于一旦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
给水管暗敷的优点:管道暗藏,不占用空间,美观
缺点:给水管丝扣连接的较多,容易漏水,维修很麻烦。 管子暗敷设了,阀门、水龙头、水表无法暗敷设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
维修特麻烦,特别是当使用过程中需安装别的什么东西时,要是不知道管路走向就贸然施工,一不小心就会造成管道破损,我就碰到过这样的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
优点:美观、不占空间、不易被意外的撞击等破坏;
缺点:万一被外力破坏、冻坏、建筑物沉降、管道老化等原因导致管道渗漏等维修困难、费用较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:24:43 | 显示全部楼层
给水管暗敷优点:美观,少占空间,满足现代装修的要求,是现代装饰的趋势缺点:维修不便,如墙体内暗设剔槽较麻烦,且不得剔横槽,易损坏墙体承重结构,如遇柱体不得剔凿,处理较麻烦。如在地面内暗设,有地暖的部位水温受影响。以上两种暗设均需在隐蔽前完成水压试验,与其他工程主要是土建及装修方的作业面有交叉,工程进度相互制约,现场管理难度较明装管道要大得多。另外提醒一下,不锈钢管氩弧焊连接受水质影响较明显,不建议在墙体或地面内暗设。如必须暗设建设采用吊机及墙体暗设结合,减少墙体内的接口数量,吊顶留检修口,使维修方便,少破坏墙面、地面。
回复 支持 反对

使用道具 举报