海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 562|回复: 2

CSTM8型断路器是否带漏电保护?如何考虑漏电动作电流的大小?在设计中的用途?

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSTM8型断路器是否带漏电保护?如何考虑漏电动作电流的大小?漏电保护如何计算,具体在设计中如何应用?
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层
CSTM8LE漏电断路器带漏电保护装置
漏电断路器的漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。
被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。
根据基尔霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。
零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。
根据漏电断路器的工作原理可知,漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层
1,同意1楼的对基本原理解释的观点2、漏电保护器(漏电开关)目的是防止人发生触电事故,一般在用电设备的末端用的漏电保护开关,漏电电流为30mA,若是设备工作地点较潮湿等环境下,一般保护的漏电开关为15mA,动作时间为0.1s。根据开关配电保护的原理,应该是下级先动作,所以上级开关的漏电保护动作时间稍长点或漏电动作电流较大些