管槽回填时需注意什么?

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层
常规要求回填时一般分三次(不能一次或一天完成),第一步管槽底部用细土或细沙至管径一半,并轻夯;第二部细土或中粗土填制管上口10-20cm,洒水轻夯;第三部填到位夯实,但具体情况要开,设计要求和现场实际情况如存在腐蚀,就需要采用特殊方式回填了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层
前面的回答都表达清楚了,管槽回填要根据管道材料而定,不同的材质的管道采用不同的回填材料,我在这就是提醒一点,要做完闭水实验才能进行回填,如果地下水丰富,怕造成浮管,先回填一部分,防止浮管!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层
管槽回填时首先要做灌水实验,避免回填后发现管道破裂返工,其后才回填,回填第一层细沙垫付中间用细土最上层覆盖10厘米细沙后夯实回填到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:24:44 | 显示全部楼层
1.回填时的规定
(1)施工完毕并经检验合格
(2)砖、石、木块等杂物应清除干净。
(3)采用明沟排水时,应保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水。
(4)采用井点降低地下水位时,其动水位应保持在槽底以下不小于0.5 m。
2.回填土或其他材料填入槽内时不得损伤管道及其接口时的规定
①根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。
②管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由管槽两侧对称运人槽内,不得直接扔在管道上。回填其他部位时应均匀运入槽内,不得集中推入。
③需要拌和的回填材料,应在运人槽内前拌和均匀,不得集中推入。
3.压实规定
(1)回填压(夯)实应逐层进行,且不得损伤管道。
(2)管道两侧和管顶以上500mm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过300mm。
(3)管道基础为土弧基础时,管道与基础之间的三角区应填实。压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤。
(4)同一沟槽内有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压(夯)实应与槽壁之间的回填压(夯)实对称进行。
(5)同一沟槽内有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽,当回填至较高基础地面高程后,在按上款规定回填。
(6)分段回填压实时,相邻段的接槎应呈阶梯形,且不得漏夯。
(7)采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应分夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm;采用轮式压路机、振动压路机等压实机械时,其行驶速度不得超过2km/h。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:24:45 | 显示全部楼层
回填施工过程包括还土,摊平,夯实,检查等工序关键是夯实,应符合设计所规定的压实度要求。管道顶部以上50cm内,管道结构外缘范围内,其压实度不应小于85%,管道两侧回填土的压实度应符合(混凝土管、钢筋混凝土管和铸铁圆形管最低压实度90%;钢管95%;矩形或拱形管渠90%;)其他部分不应小于90%。在构筑物及管道四周50cm范围内,土中不应含有有机物,冻土以及粒径大于50cm的砖,石块,粒径较小的石子含量不应超过10%,回填土应保证回填密实。不能采用淤泥土、液化状粉砂、细砂、黏土等回填。当原图属于上类土时,应换土回填。回填土应具有最佳含水量,高含水量原土可采用晾晒或加白灰掺拌使其达到最佳含水量,低含水量原土则应洒水,当采取各种措施降低或提高含水量的费用较换土费用高时,应换土回填。雨季施工,必须及时回填。为了防止产生浮管事故,回填时也可在管内灌水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:24:45 | 显示全部楼层
主要是考虑管体保护和压实度达标管体保护注意:1、槽底土质及承载能力是否满足要求,如有必要应灰土夯实处理地基或增设板带防止降低引起管接口渗漏。2、中粗砂分层均匀回填夯实,10公分垫底,顶部超出管顶10-20公分。3、确保管体周围回填物中无硬块杂质损伤管体。压实度达标注意:1、回填材料按要求过筛选料。2、回填虚铺厚度不大于30公分,分层回填夯实。3、现场环刀取样做试验,检验手段要完善,过程数据真实反映问题。