海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 670|回复: 5

关于两层机房顶层45米铁塔抗震7级的机房立柱钢筋可否搭接

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在监理移动公司的基站土建工程时,遇到这样的问题:机房是两层,在机房顶有45米的通信铁塔,重约15T,抗震为7级在施工中,对于机房的立柱中的主筋φ20,施工单位因没有电源,不愿焊接,而要求搭接,我不同意,但说服不了,且设计单位也说可以搭接,因涉及到安全问题,我想找一专业人士给予回答为谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:24:59 | 显示全部楼层
非专业,但从另一方面看,此构筑物应当有防雷要求,防雷不焊接怎么行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:24:59 | 显示全部楼层
只要搭接的衬板(角钢)强度满足要求,长度能连接保证连接区为固结(非铰接)是可行的(强调连接板至少一侧要满足不少于两个高强螺栓的长度)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:24:59 | 显示全部楼层
可以搭接,要保证搭接长度,同一平面搭接不得超过50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:24:59 | 显示全部楼层
按03G101-1页42注2,当直径大于28时不宜搭接的说法,直径20是可以搭接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:24:59 | 显示全部楼层
直径25以内在保证搭接长度是可以搭接施工,但同一平面搭接不得超过50%,必须考虑防雷措施的焊接接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 01:55 , Processed in 0.024797 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表