1、先算额定电流 单相交流电动机额定功率P=U*I*cosφ(功率因数) 则I=P/(U* cosφ)
取cosφ=0.9,则I=1.5/(0.22*0.9)=7.6A,计算结果可能比铭牌上的略大些
2、起动电流与起动时所带的负荷有直接关系:负荷重,起动电流大,起动时间长;反之,起动电流小,起动时间短。所以电动机的起动分空载、轻载、重轻载、重载等。起动时要尽可能减小负载。起动电流又是动态的,刚起动时电流最大,以后随着转速的提高逐渐减小,直至达到额定转速,在额定负载下,达到额定电流值。所以大、中型电动机均采用降压起动,
而小电动机则采用直接起动。讲了许多题外话,是想让你对电动机的起动有较多的了解。
3、小电动机的起动电流可取额定电流的5-7倍。在保证电压降的前题下,导线按额定电流选取,因为起动是一个短时的过程,不必按起动电流选取。取1.5-2.5mm2足够。江苏宏达建设咨询有限公司汪凤台
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:25:35 | 显示全部楼层
不用计算,一般启动时的瞬时电流是正常运行的7倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:25:35 | 显示全部楼层
直接启动:一般启动电流是启动电流的6--7倍
降压变频启动就不一样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:25:35 | 显示全部楼层
选线不能看启动电流的电机电源线至少要2.5mmm2,其实1mm2就够了,还要看线的长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:25:35 | 显示全部楼层
起动电流不大好算,因为电机的型号和电压的影响比较大,基本都是估算1.5KW的电机就用2.5平方铜线的足够,并且2.5平方这是规范要求动力电源的最低标准。