没有地下室的基础地梁需要做同条件试块吗

[复制链接]

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有地下室的基础地梁需要做同条件试块吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
按你说的情况,基础地梁不必做同条件试块原因很简单:所谓“同条件”,是指试块与相应构件在同样的条件下养护,即温度、湿度、所处位置等一切外界条件完全一致的情况下达到600度*天再试压。而基础地梁在基础分部验收后即进行土方回填了,不可能将试块也埋入地下土方中的地梁边,今后再挖出来试压。也就是说已失去了“同条件”的环境,如果放在地面上养护,这种“同条件试块”是没有任何意义的。所以同条件试块应在主体、屋面分部中留置并参加评定,而在基础分部,不要求留置和评定,除非特例。江苏宏达建设咨询有限公司汪凤台
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
只要是受力构件,必须做试块,同条件和标养试块都要做,同条件试块并不仅仅是为了拆模需要,还是评定砼强度等级的依据(和标养试块一起)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
只要是混凝土浇筑的地方都要留置,但常温低于0摄氏度的话可以不做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
需要,各个浇筑部位都要做同条件试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
需要做,因为梁拆除底模时都需要设计强度的50%-100%(根据梁的跨度确定)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
必须要做的,由试压来掌握结构砼强度的增长情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:25:52 | 显示全部楼层
按地上的批次做了肯定没错,不做容易和监理发生争议,建议做,也就是多几组试块,资料更完整(做资料的原则是宁多无缺)