海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 619|回复: 4

关于室内消防系统设计的问题

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一个设计,查规范,室内消火栓的充实水柱不得小于10m,每支水枪的流量最小为5L/s但按照10m的充实水柱算最不利点的消火栓流量小于5L/s,只有把充实水柱加大到12m才能满足最不利点的消火栓流量大于5L/s。请问是充实水柱至少要选择12m才能满足消火栓流量大于5L/s,还是我的计算方法有误?

回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:26:05 | 显示全部楼层
在管径满足要求的情况下,可以重新选择消防增压泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:26:05 | 显示全部楼层
是管径设计不合理,导致流量分配不满足规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:26:05 | 显示全部楼层
消防设计后进行校核,消火栓的消防流量小于规范要求5L/s,所以10m的充实水柱是不够的,你计算只有把充实水柱加大到12m才能满足最不利点的消火栓流量大于5L/s所以充实水柱至少要选择12m才行。