海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 665|回复: 4

一层平房(办公室)墙四周设置构造柱标准

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一层办公室图纸上原尺寸:长5米 宽4.2米 高2.8米,混泥土现浇屋面;现尺寸更改为:长3.5米 宽3米 高2.8米请教更改后墙四周是否设置构造柱,如果墙四周不设置构造柱的是否满足抗震要求。
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:26:13 | 显示全部楼层
建议在四角各设一个构造柱(240*240,配筋按构造配:4根园12,分部园6@200)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:26:13 | 显示全部楼层
一般来说一层平房不需要用构造柱,不就是28米高吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:26:13 | 显示全部楼层
不设构造柱有个简单的办法,在正负零和檐口位置各放三皮6个的细钢筋6根,这四皮砖采用水泥砂浆砌筑,足够抗震了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:26:13 | 显示全部楼层
要抗震的话最起码要向3楼说的设置四只构造柱,这与高度没关系,而且要沿构造柱全高设置拉结筋,间距不大于500,长度不小于1000.
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 05:06 , Processed in 0.023675 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表