请教冷却塔、冷却水泵以及冷凝器的流量的关系?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教冷却塔、冷却水泵以及冷凝器的流量的关系?
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:16 | 显示全部楼层
1、冷凝器流量是指冷水机组的制冷系统冷凝器散热需要的水量(一定温度或换热温差,一般是标准工况)
2、冷却塔流量是冷却塔把水降到一定值需要的水流量,比如35度降到28度
3、冷却水泵流量是指水泵在特定的工况下(工作点)的流量
4、1和2有各自的热工计算,3有水力计算
5、在中央空调冷却水系统中,以冷凝器的流量为基础,选择冷却水泵的流量,再确定冷却塔流量。也可以对后2者进行复核计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:16 | 显示全部楼层
冷却水泵进出水量、冷凝器进出水量、冷却塔进水量是相等的,冷却塔出水量要小于其进水水量(冷却过程中蒸发与损耗了一部份水)