海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 27646128

如何减少地下室外围钢砼剪力墙裂缝?谢谢!

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:30:00 | 显示全部楼层
1、砼必须加抗渗剂
2、必须设置后浇带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:30:00 | 显示全部楼层
支持1楼答复同时应注意复核墙体图纸配筋,其水平钢筋宜密不宜疏,其间距一般控制在130mm以内;地下室外墙的外侧保护层较厚,一般为50mm,在该保护层内应设置Φ4~Φ6@200双向钢筋抗裂网。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:30:00 | 显示全部楼层
地下室外墙保护层外面设钢筋网非常关键,Φ6@200和Φ4@150双向钢筋抗裂网,另外水泥品种、外加济、砂率、施工操作等都有关系;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:30:00 | 显示全部楼层
1.设置沉降后浇带2.做膨胀加强带。3.控制钢筋间距和直径。4.控制混凝土的标号。