海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 802|回复: 3

低压配电箱柜和通讯交换机柜同机房安装时最小距离留多少?

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因室内可用空间比较紧张,无法安排独立的配电间和弱电机房,只能把低压配电箱柜和通讯交换机柜同机房设置,它们之间至少要留多大安全距离(确保弱电受到的干扰在许可范围),机柜和桥架都是金属的,算完全屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:30:47 | 显示全部楼层
目前通信交换机多为数字程控式,用48V直流电源,400门(一般30门用户为一用户组)一下的小容量交换机,如果房子紧张,不得已的情况下才考虑配电柜与通讯设备(包括配线架、光端机和程控交换机)放在一个房间,布置要以通信线路和电源线路的合理走向为原则,对与48V直供式的交直流配电柜,还要注意其变压器、电抗器之类的部件对通信设备的电磁干扰;
交换机设备本身也要合理布置光端机是光纤电缆进PCM电缆出,接到交换机中接2M口的;配线架是用户进线电缆进到配线架直列、然后跳线到配线架横列,用42芯电缆连接到交换机用户组的枢纽设备;
明确了以上功能上的关系以后,可以进行单行布置:以交换机为中心,将配线架和光端机分放交换机两侧,再把配电柜放到光端机的旁边,因为光端机也需要48V电源,与交换机的隔距就自然形成了,或者将配电柜放在适当的房间的一角。隔距实际情况进行设计,有原则,但不拘泥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:30:47 | 显示全部楼层
最小距离留多少要根据低压配电容量决定,容量大距离就要大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:30:47 | 显示全部楼层
低压配电柜靠墙距离最少不小于80公分,对面放置水平距离不小于150公分,弱电机柜同机房放置,除了屏蔽满足条件外,要大于这个数字吧弱电机柜要做独立接地、防雷系统。