室内机与照明合用一个回路是否合理?在收尾阶段发现很多空调只有在亮灯情况下才能正常工作,有没有规范要求?
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
显然这样的设计是不合理的,意见如下:
1、即使负荷不大,使用性质不同,但若有条件一般还是宜分路供电
2、《照标》7.2.7规定“每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个......”,目的就是为了限制每分支回路的电流值和所接灯数,以便于当分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。何况若再在照明回路中加进非照明的动力负荷,显然也违背了该规范条文的初衷。
3、从楼主提供的情况“在收尾阶段发现很多空调只有在亮灯情况下才能正常工作”看,若能确定施工方是严格遵照设计,那肯定设计出了问题;否则就是施工安装有误,这点还需楼主进一步落实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上,好像是空调的送电系统全改了可能是因为进空调的相线接在了照明的过火线上“在收尾阶段发现很多空调只有在亮灯情况下才能正常工作”,应该是我对工人管理不善的问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
根据楼主所描述的情况看,依据经验,应该是室内机电源受控于照明开关的回火线了,设计一般是不会出现这样的失误的,工程的自检工序一定不要马虎,所以本着对工程对自己负责,吃一堑长一智吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
“在收尾阶段发现很多空调只有在亮灯情况下才能正常工作”出现这样的问题,只有一种可能:没有现场86型面板开关的,也就是说照明灯是采用配电箱内的微型断路器直接控制的,若确实如此的话,则属于设计有误.
尽管是按图施工,作为施工方也是有责任的,但是一个有经验的施工方应该能看出这类明显的错误,且应及时向设计方书面责疑并一定要求回复意见存档
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
实际上是有面板开关的
有没有规范要求照明与动力系统不可使用同一回路,或是类似的规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
关于有无必要将动力和照明分开的问题,答案是肯定的,动照分开是设计原则
1、最新的《民用建筑电气设计规范JGJ16—2008》有如下规定:
7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;
7.2.2 高层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1 高层公共建筑的低压配电系统,应将照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别自成系统。
2、即使往早了说,在原《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92》有如下规定:
第8.2.2.1条“多层建筑低压配电设计应满足计量、维护管理、供电安全和可靠性要求,应将照明与电力负荷分成不同配电系统。”
第8.2.3.1条“高层建筑低压配电系统的确定,应满足计量,维护管理,供电安全及可靠性的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统;消防及其他防灾用电设施的配电宜自成系统。” 
3、另可参见《工业与民用配电设计手册》可看出如下问题:P39——“四、低压电力配电系统”和“五、照明配电系统”是两个方面的事儿:P40页倒5行——大多情况下照明变压器不必与电力变压器分开,但变压器的馈出线路要分开;P42页表 2-13——说明此配电系统的接线方式与P40页的表2-12是有区别的,理由就是照明要求电压稳定,而电力负荷会造成电压波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
实际上是有面板开关的
有没有规范要求照明与动力系统不可使用同一回路,或是类似的规定?
1.“在收尾阶段发现很多空调只有在亮灯情况下才能正常工作”既然是有面板开关而出现,看来安装出现问题了,而设计是没有错
2.大部分场所的空调应该是按照明用电计费的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:33:02 | 显示全部楼层
就现在的普通民房,普通商品房设计都是一个房间一回路,2.5m/m2一个回路到配电箱的,简单又好用