简支梁桥墩柱同一截面钢筋焊接接头数率的问题

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上说的是不超过钢筋总数的1/3   规范上说的是1/2  可问题是 图纸上说的1/3是指的以前的机械接头数不超过总数的1/3  后来变更成了焊接接头  监理还是要求按照1/3来整  这给我们施工带来了很大的麻烦  (比如说现在我要做12M长的钢筋笼子  料场的钢筋是9M一根的   如果非要整成1/3的接头数  那就要把9M的整体钢筋下成2节再焊接起来  这既费事也浪费焊条和钢筋 还不能尽可能的保证钢筋的整体性  我咨询过公司的工程科长  他说可以按照1/2来做   那我该采取什么方案 如果做成1/2接头又怎么去说服监理?   请有这方面经验的朋友给个建议  拜谢~!!
回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:33:49 | 显示全部楼层
我个人的建议,还是先找找设计单位,既然连接方式可以变更,同一截面的钢筋接头数量也可以商量,只要是设计出的在规范内,监理没理由质疑事实上,设计单位在一些细节方面要比监理好说话,况且现在的设计单位大多是年轻人跑一线,好处理!跟他们谈谈实际施工的困难,他们也能理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:33:49 | 显示全部楼层
楼主lingdu19890924的回复
引用:2楼 江宁土匪
我个人的建议,还是先找找设计单位,既然连接方式可以变更,同一截面的钢筋接头数量也可以商量,只要是设计出的在规范内,监理没理由质疑事实上,设计单位在一些细节方面要比监理好说话,况且现在的设计单位大多是年轻人跑一线,好处理!跟他们谈谈实际施工的困难,他们也能理解。 额   可是  我在这里这么久了也没看到过设计院的人来过···
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:33:49 | 显示全部楼层
呵呵!兄弟,这还用别人教?他们不来,你不能去吗?多接触人,有好处!