海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 684|回复: 2

400KVA的配电柜国家规定的规格是?

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同标题另外S11-M-400KVA的变压器上口有喷油现象,声音比新装时偏大,站在下面能听到(声音频率正常),有高温现象,约50度。(变压器下的配电柜在下端头接线时,不小心让上端头互相碰上了,带电操作,⊙﹏⊙b汗)导致变压器现在现象!

请问:1、配电柜的规格是?

2、变压器是不是被烧坏了?

回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:33:57 | 显示全部楼层
10kV变压器有油浸式和干式的,你说的是油浸式的,油箱顶部温度50℃,绕组里面的温度一般再加35℃,是85℃,最高允许温度是90℃,已经将近了,按你说的故障原因,应该是绕组绝缘损伤,需要停电检查,进行必要的检修,不要等到严重烧坏配电柜进线为高压柜、出线为低压柜,是没有相应标准规定的,应该根据变压器容量、工程需要和价格因素等来考虑选用什么型号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:33:57 | 显示全部楼层
1、配电柜的尺寸规格没有具体要求,变压器输出电流根据经验约500A;您可以查一下变压器的标牌;
2、变压器温度在50°C基本正常;如果变压器能够输出额定电流电压,且温度正常的话,就可能未损坏;天气炎热,通风不好的情况下可以采取必要的降温措施(如吹风降温);需要检查的话,必须停电
一般来说,变压器检修必须由供电局进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:46 , Processed in 0.025499 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表