照明系统配电容量的确定

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
《照标》规定,照明功率密度(简称LPD)是作为房间或场所一般照明的照明节能的评价指标,发现在不少建筑电气设计中的照明设计这一块作的很粗框,抑或说明正式的照明设计由二次装修确定,主体设计仅预留电源那么这个预留的电源电容量是根据什么指标计算确定的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:34:27 | 显示全部楼层
相信咲世子所谈方式的基本是现行非常普遍的做法
比较理想的设计应该是先由照明工程师经过详细的计算,合理选择方案,然后将照明负荷容量数据提供给电气工程师进行配电设计,这样的配合应该才是最合理的。
然而,我们实际的工程里,需要将照明负荷大致所需的容量预留出,电气工程师只能通过估算进行预留,往往误差较大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:34:27 | 显示全部楼层
前不久做了一个沧州的大酒店,五星级的,在做这个设计的时候,不知道装修的时候需要怎么样的布置灯具,也不知道灯具都是什么型号的,只能按照度来确定每一功能区的的灯具功率和个数,包括其他的设备,然后汇总计算,取需用系数,最后计算出的总功率核算成功率密度,对照规范推荐值80W/平米左右,只要在这个附件就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:34:27 | 显示全部楼层
刚好我们1200亩的项目在对电力一块进行设计,容量的估算是按住宅50瓦/平方、商业80瓦/平方、会所80瓦/平方、幼儿园60瓦/平方、地下室10瓦/平方计算,但具体的这个标准那里来不是很清楚,但北京好象出过一个《北京市区民用建筑近期市政能源规划指标》,电量的估算无非是根据该项目的用途、同时用电量等来确定,请各位指点下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:34:27 | 显示全部楼层
刚好我们1200亩的项目在对电力一块进行设计,容量的估算是按住宅50瓦/平方、商业80瓦/平方、会所80瓦/平方、幼儿园60瓦/平方、地下室10瓦/平方计算,但具体的这个标准那里来不是很清楚,但北京好象出过一个《北京市区民用建筑近期市政能源规划指标》,电量的估算无非是根据该项目的用途、同时用电量等来确定,请各位指点下
这是引用的各类建筑物的用电指标法,一般在单体建筑物方案设计阶段进行负荷估算时使用的