请问在空调系统中热交换机组的一次水跟二次水的接管可以互换吗?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程空调系统为水环热泵供水系统,在板换热交换器设备上有S1(进水)、S2(出水)、S3(进水)、S4(出水),S1、S2为一次水循环,S3、S4为二次水循环但在施工过程中,S3、S4做成为一次水循环,S1、S2为二次水循环,请问各位大侠这样配管合理吗?有没有关系?
回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层
不能 设计前对水温已经设定好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层
一次水循环跟二次水循环的接管是不能互换的,因为一二次循环水温不同,冷却效果不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层
你说的S1、S2为一次水循环,S3、S4为二次水循环,我理解是:S1、S2为水源热水,S3、S4为被加热水,如果是这样,可以互换,因为板式换热器的加热面和被加热面的承压都是一样的,加热面积也相等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层
一次水和二次水不能互换
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层
能不能需要看你一二次水的运行温差
一般温差不一样的是不能换,如果换了就会出现对流换热效果不一样
水温差一样是可以换的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:35:42 | 显示全部楼层
一次水循环跟二次水循环的接管能否互换,不能一概而论.因为1.和换热器的换热片形式有关,2.通道回路设计状况有关,3.和一二次水温,流量,允许压降有关.假如以上1,2均类同,3亦无大异,理论上可以互换.否则一次水循环跟二次水循环的接管不可以随便换.