请问轻型井点降水使用怎么计算?

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轻型井点降水使用怎么计算?这个有没有计算公式的?那天数是几天的?是不是施工日期?
回复

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
举个例子:
井点降水计算
目前该工程基础处于春季施工,属于多雨季节,地下水位较高,根据《地质报告》提供,场地地下水位埋深在自然地面-1.5m以下,基础最大开挖深度3.55m根据《地质勘察报告》提供的地质情况及基础设计施工的要求,为确保施工质量及工程顺利进行,采用一级井点降水配合基础施工。按照《建筑基坑边坡支护技术规程》和《施工规范》的要求对建筑物基坑涌水量计算。
1、 涌水量的计算
按《建筑基坑边坡支护技术规程》附录F2-1、F07。
A、39#楼基坑一级井点涌水量的计算:
                          H2-hm2
涌水量Q=1.366K
                lg(1+R/r0)+lg(1+0.2 hm/ r0)(hm-l)/l
a、 根据《地质报告》提供的○3层渗透系数K=5.2×10-4cm/s。
按《市政岩土规范》取粉砂渗透系数:K=1.0m/d
b、 抽水影响深度H0的计算:S‘=SA+L S‘为井点支管埋深地下水位至井点支管滤口上口的长度。SA支管长度5.0m,L滤管长度1m,井点支付全长6m。
S‘=5.0m-0.2m+1m=5.8m
S‘/ S‘+L=4.8/4.8+1=0.83
根据计算,查《建筑施工手册》第二版上P879,H0值表查表得系数1.85
H0=1.85(S‘+L)=1.85×(4.8+1)=10.73m
c、 含水层厚度的计算H:
根据场地土层,场地无隔水底板含水层厚度取抽水影响深度2.5倍。
H=2.5×10.73m=27.0m
hm=H+h/2 见《建筑基坑支护技术规程》附录
h= H0- S‘  =10.73m-4.8m=5.93m  hm=(27.0+5.93)/2=16.5m
d、 一级井点降水影响半径:R=2S√HK 一级井点基坑中心要求深度S  
S=2.55m
R=2×2.55×   27.0×1.0=26.5m
e、 基坑等效半径r0=0.29(a+b)=0.29(44.40+17.60)=17.98m
27.02-16.52
涌水量Q=1.366K
                lg(1+26.5/17.98)+lg(1+0.2 ×16.5/ 17.98)(16.5-1)/l

         =408m3/d
f、 确定井点管数
井点管数n=1.1×Q/q    Q=408m3/d
单根井管q=65∏dl3√K =8.6m3   Q取单根井管经验值q=5m3/d
n=90根    设计计算值
g、 间距的计算:D=L/n
h、 基坑长度的计算:(44.4+17.6)×2=124
D=124/90= 1.38m 符合施工技术的一般规定0.8m~1.6m,见《建筑施工技术》P25,按施工技术取间距1.2m设一根支管。
Q出=124m÷1.2m×5m3/d=516m3/d
Q出=516>Q涌 =408   满足降水出水量要求
h=h2-√Q/1.336k[㏒R-(X……Xn)≥S=3.0m
B、41#楼基坑一级井点涌水量的计算:
H2-hm2
涌水量Q=1.366K
h= H0- S‘ =10.73-4.8=5.93m   hm=(27.0+5.93)/2=16.5m
d、 一级井点降水影响半径:R=2S√HK  一级井点基坑中心要求深度S  
S=2.55m
R=2×2.55×   27.0×1.0=26.5m
e、 基坑等效半径r0=0.29(a+b)=0.29(44.4+16.6)=17.69
27.02-16.52
涌水量Q=1.366K
                lg(1+26.5/17.69)+lg(1+0.2 ×16.5/ 17.69)(16.5-1)/l
    
        =403   m3/d    

f、 确定井点管数
井点管数n=101×Q/q    Q=403   m3/d
单根井管q=65∏dl3√K= 8.6m3    Q取单根井管经验值q=5m3/d
n=89    设计计算值
g、 间距的计算:D=L/n
h、 基坑长度的计算:(44.4+16.6)×2=122
D=122/89=1.37 符合施工技术的一般规定0.8m~1.6m,见《建筑施工技术》P25,按施工技术取间距1.2m设一根支管。
Q出=122m÷1.2m×5m3/d=508 m3/d
Q出=508>Q涌=403 满足降水出水量要求
h=h2-√Q/1.336k[㏒R-(X……Xn) ≥S=3.0m
2、井点降水设备的计算:
根据《地质报告》提供场地土层,为保证基坑降水满足施工要求,每套降水设备以60m长度计算。
39#楼一级井点设备:124/50=3套
41#楼一级井点设备:122/50=3套
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
轻型井点50根为一套井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
看定额说明,有说明的施工组织设计也有说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
不是施工日期,施工组织设计上有井点的使用周期
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
定额是没有周期的,在说明上有根据管道的管径大小给了个参考的时间
我在做的时候都是按施工组织设计上安排的时间来套定额的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
区分不同的井管深度,井管数量,以根计算、
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:35:56 | 显示全部楼层
看一下计价手册,都有详细说明的
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-5 12:29 , Processed in 0.025674 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表