关于卫生间和厨房的翻边,后浇是否允许,是否影响效果?

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主体阶段的问提,请业内人士
回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:36:04 | 显示全部楼层
卫生间和厨房的防水反梁,反梁一般高度在20公分左右,后浇是不允许的,因为规范有明确规定:与厨房、卫生间的底板混凝土同时浇筑
但一般工地的常规做法是后浇的占多数。因为卫生间后期还要做防水,监管人员大部分没有较真。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:36:04 | 显示全部楼层
你所说的是卫生间和厨房的反梁,反梁一般高度在20公分左右,后浇是允许的,因为卫生间后期还要做防水,这是工程上通常做法