电渣压力焊接头处弯折多少度在允许偏差范围内?

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架柱的焊接?
回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:36:21 | 显示全部楼层
电渣压力焊接头处弯折允许偏差值在3度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:36:21 | 显示全部楼层
不大于3°详见:JGJ18-2003
5.5.1  钢筋电渣压力焊接头进行外观检查和力学性能检验时,均以300 个同牌号钢筋焊接接头作为一批。不足300 个时,仍作为一批。 
5.5.2  本条文提出了钢筋电渣压力焊接头外观检查时的质量要求,应认真执行。接头弯折角从原规程中“≯4°” ,提高到“≯3°”规定四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ,这表明,上下钢筋四周已经熔合。