海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 412|回复: 7

土质为回填土,在原基础深度-1.5M的基础上加深1M。换填1M厚级配砂石,可以吗?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
承载的是单层钢结构厂房
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
问题在于基础计算需要的地基承载力是多少不太大的话,基坑开挖后进行夯实;再换填。应该是无问题的!换填时,四周都必须按应力扩散范围加宽处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
像这种大的变更,让设计院出处理方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
如果回填土的年限较长,沉降基本完成,只是地耐力不足,可以采用此法,否则,不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
征求勘察和设计单位的意见吧,让数据说话
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
感谢上面各位热心朋友的回答我要补充的是,根据地勘报告得知:回填土最深点10.5M,最浅点1M。回填时间大约在一年左右。砂石换填方案本就是设计人员的变更。作为施工员,我提出异议,建议改桩基,末被采纳。 另外,应力扩散范围加宽30CM(每边)够不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
即便觉得没有问题,应该有设计院给你一个变更1、预算好算账有依据。2、经过设计什么都好。3、施工不能自己随意更改设计意图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
怎样确定处理方法主要是根据:1、设计地耐力;2、持力层的承载力(需现场测试);3、基础底面积的大小;4、根据这些数据初步判断是否能满足要求你说持力层为回填土,那么应进行现场测试其承载力,如能满足设计要求,则不需处理,否则,需报实测地耐力数据给设计部门,由设计部门变更处理;你是不能处理的,即使你能计算处理好,但是,你没有处理的资质。
回复 支持 反对