发表于 2014-5-17 20:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
基坑围护采用H型钢工法桩施工,基坑深6米,深井降水到地面5米后,停止降水48小时,监测发现水位上升到地面下3米,后采取了对部分围护桩外侧压密注浆,48小时后降水到地面下5米处停止降水,监测发现水位仍然上升较快,是否可以开挖后找出渗水处再堵漏(3米以下是粉质土)
回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:37:07 | 显示全部楼层
1、降水深度要确定降到基础底板下0.5-1米位置施工才行;
2、降水不能停止,要在基础施工完成并回填完才能停止
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:37:07 | 显示全部楼层
不可啊
目前基坑越来越深,对基坑降水的要求也越来越高,水位降不到要求,基坑容易出现危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:37:07 | 显示全部楼层
压密注浆的效果是不好,我们也用过的,按照你目前的情况;是可以开挖后找出渗水处再堵漏,但要一边挖一边找(这是很麻烦的),一出现马上堵,不能留下隐患要选好堵漏剂。