在整体设计时,宿舍楼有些违背了消防方面关于袋状走廊的相关规定,如何规避?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼道深度为30米,但老总要把侧面的通道封死,这样仅存的一个门就成了袋状区域,从哪里再开个门比较合适?
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:37:09 | 显示全部楼层
老总让封死一侧通道,消防验收是通不过的 一定要两侧设门,将来宿舍人如果少可只走一个门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:37:09 | 显示全部楼层
楼道应该说长度,不能说深度,问题描述不清,无法解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:37:09 | 显示全部楼层
这就是甲方老板不懂的最不给力的地方,如果像你说的情况,一般我们这边这样处理,先按图纸建,等验收了,再按老板的意思做,即封掉侧面的门