预应力筋张拉后如何再卸载?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个地下室无梁楼盖工程,采用无粘结预应力,在后浇带处,由于一小段张拉端混凝土分层(板厚250mm),在张拉时,有脚手架压住的混凝土未爆起,无脚手架部分张拉端混凝土爆起,现要将分层的混凝土全部打掉再浇筑,请各位指教对有脚手架压住的预应力筋如何卸载,采用什么专用工具进行卸载谢谢!急急急!
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:37:09 | 显示全部楼层
非超张拉程序为一次从0张拉至1.00倍张拉控制应力;超张拉程序1为从0张拉至1.03倍张拉控制应力;超张拉程序2为从0张拉至1.05倍张拉控制应力,持荷2分钟,卸载至1.00倍张拉控制应力