楼主: 03112

HRB500级直径28mm的钢筋可以搭接焊吗?采用何种型号的焊剂材料?

[复制链接]

95

主题

0

帖子

-5

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-5
发表于 2014-5-17 20:37:24 | 显示全部楼层
可以,用钢焊条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:37:24 | 显示全部楼层
楼主xudahua1976的回复
引用:9楼 cq123fh
(一)HRB500钢筋的连接优先采用机械连接,当采用焊接时,应优先采用闪光对焊
(二)HRB500钢筋可以采用冷挤压连接、镦粗直螺纹连接、挤肋滚压直螺纹连接、剥肋滚压直螺纹连接,上述机械连接接头的性能应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003的要求。
(三)HRB500钢筋的焊接性能应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003的要求。
(四)当采用闪光对焊时,每批次应做不少于3个接头的抗拉试验。
(五)楼板中钢筋可以采用绑扎接头或焊接接头连接,接头面积百分率应小于等于50%。
(六)轴心受压或小偏心受压时,不应采用搭接接头。
(七)当采用绑扎接头时,钢筋直径应小于20mm,搭接长度l1=ζ(la+d);抗震搭接长度l1E=ζlaE=1.2×1.15(la+d)。
(八)当采用焊接接头时,宜采用单面焊,焊接长度lw=12d,每批次应做不少于3个接头的抗拉试验。
(九)HRB500钢筋与HRB500钢筋及HRB400钢筋互焊时,应采用E5515或E5516型焊条。 HRB500钢筋直径大于28的钢筋不能采用闪光对焊,根据试验说明。

回复 支持 反对