海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 111111

照明用KVV3*4电缆的问题

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
看看图纸还有其他说明吗,所述为KVV3*4的电缆,一般是在控制线路上用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
1、KVV是控制电缆,应该采用BVV的塑料护套线
2、3*4的是大了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
市政或室外配线要考虑线损和机械强度问题,3*4比较常见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
污水提升泵站:设计者考虑的是防腐蚀!是按防尘、防爆设计(密封好)八个柱子,八盏灯,一个回路控制两盏灯,另外两个回路每个回路个控制三盏灯,按每盏灯60W计算;两盏灯120W;三盏灯180W。电缆选型确实过了 !考虑控制成本,联系设计者,出个《设计变更》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
KVV3*4是太大了,提升泵也是室内,用普通的铜芯线BV2.5敷设也能满足其使用要求,不过穿线管材要符合相关的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
VV三芯电缆最小截面积为4平方毫米,室外配线要考机械强度问题 ,VV3×2.5需要定做
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:38 , Processed in 0.033862 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表