【小城求教】分段摇测电线,绝缘阻值很高;全系统摇测,阻值几乎为零!那它是咋了?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:37:55 | 显示全部楼层
要把用电器的回路看明白.绝缘测试分三相对地和相间.接用电器后相间不测绝缘,只测对地,如有单相控制回路或单相指示回路则对地也不再测绝缘电阻.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:37:55 | 显示全部楼层
你回路上有没有电度表,如果有的话需断开电度表并把其他的回路断开。再测量。