水系统中如何控制冷却塔?

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冷水机组的中央空调水系统中,冷却水的供回温度一般为32度、37度,是否可为更大是供回水温差?为何不可更低的供水温度?在冷却塔的供、回水管上装有电动调节阀,该电动调节阀是否只要是对水温控制?冷水机组与冷却塔一般的情况是一一对应,则当部分负荷运行时冷却塔是否变流量运行?如何控制?
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:38:22 | 显示全部楼层
因空气湿球温度导致冷却塔供水温度不可能太低,电动阀应当为双位开关型,只起到开关作用,也就是冷却塔的启停控制,冷却塔一般不作变流量运行,控制风扇台数足矣
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:38:22 | 显示全部楼层
冷却水的供水温度是根据室外的湿度温度和冷却水塔的设计逼近度来考虑的,想在南方很多地方湿求温度在28度左右,考虑一般塔的本身设计是2~3度的逼近度的话就是31、32度了,当然这只是常规的情况了,如果在东北或西北的地方室外的湿球温度能低到23、24度,设计也可以把水塔的出水温度设定的低点,但是增加水塔供回水温差,也就是增加冷机的冷凝侧的温差,对于固定的冷机来说,换热又受到影响了,因此冷却水一般为32、37度
至于冷却水变流量运行, 应考虑以下两个原因:
1)流量变小冷凝侧的对流换热对应的流速变小,流速变小,换热变差,这不是冷机运行需要的
2)冷却水一般是开式系统,水质用具体参数控制比较难,也就是冷凝侧的换热不好控制,这也不是冷机运行要求
回复 支持 反对