发表于 2014-5-17 20:38:38
|
显示全部楼层
五福:以前的桩基规范也仅是要求按梁计算,新桩基规范不仅引起思维上的改变,同时也引起了一个突变,尤其对已经按老桩基规范出过图的同一个项目。
1.过去从来没有想过按深梁考虑,今天,看了本帖吓出一身冷汗。
2.重新仔细研究了一下新桩基规范,可没有找到基础按深梁进行计算的条文。不知道PWX11从哪得出的结论?
3.今天,由JCCAD算了一个双桩承台,跟手算比较(按一般梁计算),结果相同。
4.仔细研究基础的计算,不由怀疑《混凝土规范》深梁的计算方法是否适用于基础?
1). 深梁的条件是Lo/h<5,在此条件下,如果双桩承台要求按深梁计算成立的话。考虑到,在桩基规范中:双桩承台并不是按简支梁考虑,而是按倒梁法(即承台悬挑梁)进行计算,承台悬挑长度 Lt=lo/2, 则lo/h<5转化为 lt/h<2.5 ,即要求悬挑长度/梁高<2.5时, 承台应按深梁计算。
2). 如果,要求承台悬挑长度/梁高<2.5, 应按深梁计算。那么三桩,四桩,五桩等的悬挑长度都满足上述条件,都需要按深梁计算了。是否,过去大家的计算的配筋都是错的?
3).另,《基础规范》8.2.7条要求独立基础,悬挑长度/独立基础高度<=2.5时,独立基础的弯矩才可按规范中定义的公式进行计算。否则的话,独立基础的弯矩计算公式是不成立的。请问:谁按深梁进行计算配筋了?
|
|