海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 477|回复: 7

层高9米的框架柱分二次接筋,是否可以,对规范规定一个纵向钢筋只有一个接头如何理解。

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
进场钢筋只有9米长
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
1、层高9米的框架柱分二次接筋,是可以的,
2、规范规定同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头“不宜”并不是绝对,表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的用词:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条件下可以这样做的。规范并没有规定一个纵向钢筋只有一个接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
同一搭接截面上钢筋根数不超过50%,二次接筋是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
按照规范施工,但基础插筋出结构层超过一个接头长度就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
一般情况下不允许有第二个接头,但是特殊情况下又不可避免,就像钢筋施工是的通病  谁也解决不了的   没办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
根据03G101-1图集之规定:钢筋的搭接区在柱根部大于或等于柱净高的三分之一或上层结构底大于或等于柱净高六分之一,相邻钢筋接头错开20d,且大于500mm即可;那么,你可以根据钢筋的长度及基础埋深或承台的高度来决定设置搭接区,以满足规范要求及节约钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:39:01 | 显示全部楼层
可以的,规范上并并没有说“不得”、“不应”,而是采用的“不宜”,从“不宜”字面上理解,若是确实不得不采用两个接头,是许可的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:39:01 | 显示全部楼层
可以的,但是接头应错开,同一截面内的接头数量不能超过一半所谓的“ 同一截面内”的范围与框架柱的截面尺寸有关系。具体的你可看《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中5.4节“钢筋连接”。
回复 支持 反对

使用道具 举报