消防模块的接法和线路电阻数据是多少?

[复制链接]

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防模块的接法和线路电阻数据是多少?

消防前室的风阀用上海松江HJ1825控制,给了24V和报警总线,应该怎么接线?

在通风的什么位置需分别用70度的阀和280度的阀?什么工作原理?

水流指示器和蝶阀、消防风机配电箱给了24V报警总线和直启、双电源箱给了24V报警总线、消防广播各用哪个松江的模块控制,如何接线?
消防电气各线路的绝缘电阻,如24V报警总线、电话、广播等各是多少?

怎样在消防电气图上编码?(上海松江设备)

回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:39:03 | 显示全部楼层
70度的阀3端子用HJ1750控制
280度阀6端子用HJ1825控制,风机出口出280度阀直接接风机电控箱,风阀关风机停
消防电气各线路的绝缘电阻20M以上,越高越好(24V 报警总线 电话 广播 等等)
消防风机配电箱给了24V 报警总线 用HJ1825控制
直启多线,用松江的HJ1807控制模块控制
消防广播用上海松江HJ1825控制模块控制
在消防电气图上编码(上海松江设备)
控制模块在先,接着监视模块,探头编码在最后
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:39:03 | 显示全部楼层
详细可了解上海松江这个品牌的技术资料,比如HJ1825控制,该生产单位应该提供接线图,一般产品样本时都详细介绍了每个元件的作用,因为不同的生产单位,生产出来的在品控制回路,导线心数,有可能不一样,应具体情况具体对待
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:39:03 | 显示全部楼层
水流指示器和蝶阀用上海松江模块HJ-1750控制,接线s+S-接报警回路线,水流指示器和蝶阀2线接无源接点