1、  路上取的水泥稳定碎石混合料,验证集料的级配,用水洗法,先测定其含水量,得到风干混合料的质量m1,然后进行水洗,风干都得到质量m2,对M2进行筛分,得到质量m3,那么损耗的质量a=m2-m3,假设31.5筛上的分计筛余质量=b,我问别人说分计筛余百分率=b/m2,我就是问下,为什么不是b/(m2-a),损耗质量为什么不去掉呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:39:25 | 显示全部楼层
根据CJJ1-2008-7.5和表7.5.2的介绍,水泥稳定碎石用于基层的最大粒径是31.5mm,最小粒径为0.075mm通过以上你介绍的水洗法,损耗质量实际上是部分小于0.075mm的细小颗粒,它作为风干集料的一部分,是不可去掉不记的。这部分一般都是计在<0.075mm筛孔里的。也就是通过0.075mm筛孔的数量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:39:25 | 显示全部楼层
可以忽略不计的