梁柱接头缩颈怎样处理?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到的全是预防措施,没处理办法

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:39:39 | 显示全部楼层
“质检站说的叫缩颈”
这就是你们施工单位的问题了,既然质检站发现了,应该做一个详细的施工方案,让设计部门认可,然后按方案实施如果自己做不出方案,就请教设计院吧。
其实这个问题并不严重,自己提前私下处理了(用混凝土补上就行,想办法让别人看不出修补的痕迹)就没事了。
现在的设计人员,设计的系数都很大,一般的问题基本上不影响结构安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:39:39 | 显示全部楼层
可以将砼凿出,在缩颈的部位增加钢筋,二次浇注
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:39:39 | 显示全部楼层
颈缩不大的话,可以采用凿毛后修补的,不过得要先征得甲方和监理的同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:39:39 | 显示全部楼层
是纯粹的混凝土缩颈吗?钢筋变形(位移)了吗?
只有把问题说清楚了,大家才能给你出主意啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:39:40 | 显示全部楼层
楼主风中的承诺LLS的回复
引用:3楼 wanjianfa
二次浇筑的有好多缺陷吧 不是二次结构,是框架
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:39:40 | 显示全部楼层
颈缩不大的话,可以采用凿毛后修补的,不过得要先征得甲方和监理的同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:39:40 | 显示全部楼层
这问题其实并不算严重,但是严格的讲只能是凿混凝土!