看到不同图纸:有的图纸切换开关后还要加总断路器,双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了
如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。有没这样的情形该怎么判断的相应规范明确?
还是有在切换后做多一个总开关的必要!
电箱内母排、开关的短路情况需不需要考虑,有没规范出处?
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:40:33 | 显示全部楼层
不一定的,要结合负载的使用情况
如末端带有的是消防设备,一般是不带短路过载保护,避免其他回路的故障导致消防设备不能工作
照明等民用设备一般都带
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:40:33 | 显示全部楼层
应该加断路器,PC级双电源切换装置本身不带过电流保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:40:33 | 显示全部楼层
没有就要加,现在的产品很多,很难断言,关键在于是否带分断功能,建议结合产品选型确定
回复 支持 反对