定压装置配管,泄压管与补压管可以设置为一根管道吗?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空调系统中,定压装置厂家要求泄压管跟补压管分开接到系统回水管上,但是按照图纸系统图上是泄压跟补压汇至一根总管上,由于管道已经按图纸做好,现厂家要求分开布置,请问各位大侠图纸上这么布置错了没有啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:41:49 | 显示全部楼层
厂家要求没错泄压管是把过压水送回补水箱。补压管是补水水泵通过电触点压力表自控向系统补充压力。二者不能混为一根管操作。图纸系统图只是理论方面的。按装时要看按装图(平面图,立面图,剖视图。)