海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 459|回复: 9

地下室剪力墙模板加固用止水镙栓,但地下室的柱子是否也要止水螺栓,按道理是,但施工中无法做到,应怎么做。

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在施工的工程,就存在这个问题,请各高手帮助
回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
一般情况是外墙柱必须用止水螺栓,室内柱只要保证不跑模就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
地下室外墙和外墙柱子必须用止水螺栓,内墙和柱子可以不用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
地下室以后是要被埋在如里面的 所以必须保证防水 所以地下室外墙柱 都必须使用止水螺栓 但是与外面土不接触的 就不需要用啦 那样浪费材料啦  原理跟止水钢板差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
地下室外墙时的对拉螺栓由于螺栓杆内外形成水渗透路线必须用止水环阻断,正常地下室柱不形成渗透路线无需止水环,基坑施工时支撑柱应设置止水环
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
地下室外墙必须采用止水螺杆加固模板,这是防水要求必须的。室内柱一般不需要采用防水止水螺杆,如遇消防水池的墙体和柱均与外墙地下室外墙做法一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
止水螺栓是针对有地下防水要求的混凝土结构使用的,如地下室的柱子是与外墙相连的,当然要设置止水螺栓;如是室内框架柱或无防水要求的混凝土柱,可以不使用止水螺栓
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
与室外连接面加,否则可不加
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
地下室剪力墙及柱都应该用止水螺栓加固这样才能防水,你说柱不能用,因不何原因,要说具体点就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:41:55 | 显示全部楼层
肯定加的