海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 638|回复: 2

引水隧洞测量,如何保持精度?

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电站,引水隧洞长6km多,并且是跨流域两条隧洞交叉汇合引至出水口,以前的洞外导线控制网由私人所做,由于建设单位害怕打不通,最近请设计院进行引水隧洞洞口四等GPS平面控制网的测量,其中提供给设计院的两个以前洞口导线点作为起算点和计算方位角,两点不通视,后经证实计算方位角的点的坐标有误,请问各位大虾,这样的四等GPS平面控制网还可以用吗?
要是可以的话,利用南方NTS-300全站仪怎样提高测量隧洞的精度?前隧洞已打4km多,支洞已到汇合处
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:42:58 | 显示全部楼层
GPS与全站仪的测量都是无问题的!问题在于提供控制的点有误和已完成部分工程项目存在误差!解决办法只有把已完成部分进行实测(特别是交接段);再与未完成部分按设计要求进行调整问题才能解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:42:58 | 显示全部楼层
计算方位角的点的坐标有误,就以其中一点为准,将另一点的坐标在这两点的延长线按长度确实一下坐标值,再与其他GPS网内的各待测点进行统一平差
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-31 05:36 , Processed in 0.030545 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表